есть соединение выполненное на паре модемов Prestige 791 (версия софта ВТ.2). подключаюсь к модему-серверу, пингую всю цепочку. подключаюсь к модему-клиенту, не пингую ничего. цепочка рабочая
13.01.05, 01:25
Ответ уже был, но он не решает проблему с доступом telnet, есть только ping и snmp
ОТВЕТ (ZyXEL Moscow Office, 31.03.04):
Подобная "проблема" возникает, если модем настроен в режиме Bridge:
В режиме моста удаленный Prestige может быть не виден, даже не будет
проходить на него "пинг" со стороны DSL-линии. Хотя, при этом будет
работать передача данных из одного сегмента сети в другой.
Чтобы сделать управляемым по сети P782 на удаленной стороне, нужно
отключить в его настройке функцию "Quick Bridge". Для этого в
командной строке, меню 24.8 нужно дать команду редактирования файла
настроек P782 - autoexec.net:
sys edit autoexec.net
и удалить из этого файла строку
sys quickbrg enable
затем перезагрузить P782. После этого он станет управляемым из
удаленного сегмента сети.
Включение функции "Quick Bridge" увеличивает производительность при
передачи пакетов маленького размера.
Зайдите в Web интерфейс с порта Ethernet. Там есть вкладка Remote Management. Или через консоль, меню 24.11, поставьте для telnet`a вместо LAN Only - All.