AT-AR330 synchronous port

Здравствуйте! Такая проблема. Есть сабжевый раутер. Делаю привязку PPP поверх синхронного порта. Проверяю его состояние имею постоянный REQ SENT вместо ожидаемого OPENED. Подскажите, господа, в какую сторону копать!! Если нужно - выложу результаты опроса PPP полностю, routing table этой машины смерти и все что угодно!!! Я думаю, проблемы с настройками самого порта?
А вот параметры синхронного порта:
Module ............................. PPP
State ................................. enabled
Active ................................ yes
Interface type .................... V.35 DTE
Clocks ............................... receive
Actual baud rate .................. determined externally
Configured baud rate ......... 128
Max output queue length ...... 100
Min interframe delay ............. no delay
Data sense ........................... normal
Tx clock edge ...................... rising
Hardware type .................... 68360
Debug ................................ off
Startup down timer ................ 5

Control signals__State__Output mode__Transitions
CD (in) ............ on...............................1
CTS (in) ........... on..............................1
DSR (in) ........... on...............................1
TI (in) ............ off................................0
RTS (out) ........ on.........always on.........1
DTR (out) ........ on....layer 2 control........3
RL (out) .......... off...............................0
Хорошо, тогда подскажите, плиз, поддерживает ли этот агрегат вообще PPP over HDLC?
Сейчас пытаюсь cвязать два AR-410 по PPP поверх синхронного порта. Выяснилось что два роутера с версией софта 2.5.3 и 2.7.1 не вяжутся друг с другом. Как найду в чем причина -напишу.
Спасибо! Вы единственный, кто обнадежил! :)
Причина оказалась в бракованом шнуре V.35 !!!

Снимал дебаг командой enable ppp=X debug=decode на обоих роутерах и смотрел счетчики интерфейсов. Выяснилось что один роутер отправлял ConfReq и ConfAck, но принимал от другого только ConfReq.
При помощи Loop на DCE определили что один из маршрутизаторов не видит своих ConfReq.

Снимите дебаг с обоих маршрутизаторов и воспользуйтесь диагностическими петлями.
Кстати на счет HDLC Like Framing в даташитах на телесин 370 ничего не нашел, хотя обычный PPP RFC 1661 присутствует.

Может кто растолкует внятно чем они оличаются и когда какой применяется?