проблема соединения FlexDSL---Zelax

Добрый день, возникла проблема на участке v.35 Zelax ГМ-2 703 - 703Flex DSL (сыпятся ошибки всевозможные когда проключаем этот участок) схема 703 Zelax ГМ v.35---спутник--v.35 Zelax ГМ 703----703 Flex DSL---медь---Flex DSL 703, может кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем причина.
добавлю что модем FG-PAM-SAN-E1B/N64-MP,V2 мультплексор Zelax ГМ 2
Здравствуйте. У Вас проблемма с синхронизацией. Рассмотрите Вашу схему с точки зрения DTE, DCE (оборудование окончания данных, оборудование канального окончания) и посмотрите кто является задатчиком синхронизации, он должен быть ОДИН на весь участок, т.е. от устройства DTE-... участок связи ..- до DTE. Случается, на участке цифрового канала, между устройствами DCE-DCE нет трансляции синхронизации- не предусмотрено производителем, (пример: плата КИН-10 мультиплексора Т-130). В этом случае Вам поможет конвертор интерфейса UCI-HC, он будет работать как эластичный буфер, являясь устройством DTE в обе стороны каналана и может еще быть задатчиком синхронизации.
Мне очень интересно было прочитать все что здесь написано.
Энциклопедия по гинекологии:
http://ginekologi.sbn.bz/
Самый дешевый и качественный хостинг:
http://galahosting.blogspot.com/
Мне очень интересно было прочитать все что здесь написано.
Энциклопедия по гинекологии:
http://ginekologi.sbn.bz/
Все о гинекологии:
http://ginekologi.by.ru/
Еще немного о гинекологии:
http://www.univer777.by.ru/

Ответить