FlexGain FOM4E-RM

Добрый день.

Сделал удлинитель RS232 согласно инструкции:

3.1.7. Подключение терминала
Для подключения терминала к модулю FG-FOM4E/х-RM необходим кабель, распайка которого приведена ниже:
Разъем DB-9 вилка
для подключения к мультиплексору:
5 контакт – земля
3 контакт – прием
2 контакт - передача
Разъем DB-9 розетка
для подключения к компьютеру:
5 контакт – земля
3 контакт – передача
2 контакт - прием

на всякий случай проверил мультиметром, все в норме сопротивление менее 1Ом(а).

Установил параметры терминала, опять же по инструкции:

Тип - VT100
9600 кбит/с,
8 бит данных,
контроль четности выключен,
1 стоповый бит;
программный контроль потока включен (Xon/Xoff).

Но терминал молчит, может ещё что-то надо сделать?
PS: Покупали у вас.
Попробуйте прямым полным кабелем (passthrough cable), где задействованы все контакты.
Спасибо за ответ. Но не помогло 😃

Насколько я понял нужен своебразный нульмодемный кабель,
так как под обычным нульмодемным кабилем понимается вот [url=http://satfiles.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=334&Itemid=25 target=_blank]это[/url]

то есть с обоих сторон розетка (DB-9S).

Сейчас вспомнил что я землю запаял к корпосу, как всегда делается,
а не к пятому контакту, посмотрим что получится ...

PS: Я думаю что в комплекте должен быть такой шнур или нет?
А в какой конструктив у Вас установлена плата FG-FOM4E/х-RM?

Универсальная кассета FlexGain-R-E (14 платомест)?

или же

FlexGain MiniRack (1 платоместо)?

Если плата установлена в 1-й слот конструктива, попробуйте напрать %01 и нажать Enter. На сколько мне не изменяет память кабель должен быть полным (9 проводников) и прямым. О результате пожалуйста сообщите.
Наберите команду ECHO (на мониторе должен появиться номер слото-места) и потом с со знаком % введите номер и Enter.
Здравствуйте!
Необходимо передать 300 телефонных номеров по волокну
посоветуйте пожалуйста какое мультиплексорное оборудование для этого наиболее эффективно
пока выбор пал на FlexGain FOM16E, может есть что нибудь более подходящее
Ну и что еще необходимо для монтажа, кроме кабеля и оптических кроссов конечно!
С уважением Стародубов Алексей Викторович!
😃
В общем проблема осталась так и не решенной ...
Теперь рядом стоит файл сервер с виндой поэтому перебрал все ком шнуры которые были в конторе, но тщетно.
В документации написано:
"Для подключения внешней аварийной сигнализации используются контакты разъема MONITOR"
Соответственно как бы напрягает отношение слова сигнализации с настройкой оборудования ...

Может переходник нужен типа: Переходник COM DB 9F – DB 9F ?
http://www.radiozone.ru/Products/dirid_16/tek_1248/

У модуля есть Ethernet разъем, через него можно зайти хотя бы в модуль ?
Андрей М. Добрый день!
Давайте все заново попробуем....
1. Ком-порт рабочий? Замыкаем контакты 2-3 и пишем че нибудь в гипертерминале.
Отображается - все ок. Нет - разбираемся
2. Подключаемся к миниреку ПРЯМЫМ кабелем
3. Набираем %01. Жмем Enter. Попали в главное меню - хорошо. Нет - идем дальше.
4. Набираем ECHO. Смотрим чего выдаст на экран.
5. Если ничего нет - что-то походу все-таки поломалось. Если есть какая нибудь другая железка (модем и т.д.) производства Натекс - вставляем в минирек и проверяем все заново. Тем самым локализуем проблему (или Фом или минирек)
Пробуйте...
P.S. "Для подключения внешней аварийной сигнализации используются контакты разъема MONITOR"
Соответственно как бы напрягает отношение слова сигнализации с настройкой оборудования ...

- Пусть это Вас не напрягает. В один физический разъем засунули управление и аварии. Все ок...
1. Ком-порт рабочий?
Интересную программу нашел для тестирования ком портов собственно [url=http://pic.ipicture.ru/uploads/090915/K6lyO7EliW.png target=_blank]скрин[/url], после замыкания контактов
2. Подключаемся к миниреку ПРЯМЫМ кабелем
Сделано, фотографии с цешкой нужны 😃
3. Набираем %01. Жмем Enter
Ни команда echo ни %01 из ступора терминал не выводят
Это [url=http://pic.ipicture.ru/uploads/090915/8KxB0Us91Y.png target=_blank]когда[/url] подключена циска, а [url=http://pic.ipicture.ru/uploads/090915/4mw4akUQR0.png target=_blank]это[/url] когда минирек.

Так через Ethernet разъем можно зайти в FOM4E, или просто он только для передачи данных?

Ответить