Подскажите пожалуйста какие мероприятия нужно сделать, чтоб защитить от грозы audiocodes
Алексей Митюхин
09.07.09, 11:46
Со стороны абонентских линий ставьте грозоразрядники на кроссе в разрыв проводов.
ARAID
20.07.09, 02:41
Согласно ГОСТ 5238-81 «Установки проводной связи. Схемы защиты от опасных влияний и токов, возникающих на линиях» АЗУ устанавливаются в районах с грозовой активностью более 20 часов в год при наличии:
- участка кабельной линии, проходящей по открытой местности (например, подвесной кабель
на столбовых опорах), при отсутствии каких-либо сооружений, экранирующих кабель от разрядов
молнии ближе 100 м от данного участка;
- смешанной линии, состоящей из кабеля с металлической или пластмассовой оболочкой и
воздушной линии;
- воздушной линии связи.
Защиту линий и установок связи от ударов молнии необходимо производить, согласно ГОСТ 27149-86, если ожидаемая плотность повреждений от гроз превышает 0,1 повреждения на 100 км трассы в год. При меньших значениях плотности решение о защите объекта может быть принято с учетом его важности и экономических соображений. Защитные устройства необходимо устанавливать на вводе абонентских линий в сооружения АП или помещения, где находится аппаратура. На промежуточных абонентских устройствах рекомендуется ставить устройства защиты на входе и выходе.