Здравствуйте!
Взяли на тестирование шлюз MP-114 (FXS). Шлюз прописали на софтсвиче Huawei U-SYS SoftX300 (в качестве MMTE). Сначала тестировали по SIP - все работает (кодеки, факсы ходят). Перепрошили его на MGCP (версия 5.40.044) и перепрописали на софтсвиче (в качестве MGW), и тут неожиданно возникла проблема с факсами: не можем отправить/получить по T.38, хотя по G.711 все работает нормально. Как видно из трейса на запрашиваемое софтсвичом событие "fe" (fax event?) шлюз выдает код ошибки 510 (ошибка протокола). Что это может быть? Шлюз не поддерживает T.38 по MGCP, несовместимость оборудования или что-то еще?
Интересно, сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
Спасибо за любую помощь.
Взяли на тестирование шлюз MP-114 (FXS). Шлюз прописали на софтсвиче Huawei U-SYS SoftX300 (в качестве MMTE). Сначала тестировали по SIP - все работает (кодеки, факсы ходят). Перепрошили его на MGCP (версия 5.40.044) и перепрописали на софтсвиче (в качестве MGW), и тут неожиданно возникла проблема с факсами: не можем отправить/получить по T.38, хотя по G.711 все работает нормально. Как видно из трейса на запрашиваемое софтсвичом событие "fe" (fax event?) шлюз выдает код ошибки 510 (ошибка протокола). Что это может быть? Шлюз не поддерживает T.38 по MGCP, несовместимость оборудования или что-то еще?
Интересно, сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
Спасибо за любую помощь.