FG-PAM-SA2N-Eth, V8

Здравствуйте, имеется пара вышеуказанных модемов, модемы подключены на короткой по одной линии, вторая линия отключен через MODE.
Мастер:
CO_CM>CONFIG
--------------------------------------------------------------------------------
Running Line Configuration
--------------------------------------------------------------------------------
xDSL DSL1 DSL2
Mode : Master(HTU-C)
Extended rates: OFF
Line coding : PAM32 Channel
Baserate : 89 disabled
Annex : B with MODE
Payload : WAN command
Clock source : Int
GS compatible : OFF

Слэйв:
CA_CM>CONFIG
--------------------------------------------------------------------------------
Running Line Configuration
--------------------------------------------------------------------------------
xDSL DSL1 DSL2
Mode : All slave, AUTO ON
Extended rates: OFF
Line coding : AUTO Channel
Baserate : AUTO disabled
Annex : A/B with MODE
Payload : WAN command
Clock source : Int
GS compatible : OFF

Настройки сети у обоих одинаковые:
Running Network Configuration
--------------------------------------------------------------------------------
VLANs & QoS
Interfaces : LAN WAN1 WAN2 INT
Mode : access trunk trunk access
QoS : 2 7
VLAN ID : 1 1
VLAN1 VID=1 : + +
VLAN2 VID=2 : + + Second
VLAN3 VID=3 : + + VLAN tag
VLAN4 VID=4 : + + OFF
VLAN5 VID=5 : + +
VLAN6 VID=6 : + +
VLAN7 VID=7 : + +
VLAN8 VID=8 : + +
OTHER VLANS : + +
QoS for HPQ : 3 3
Slicing for LPQ : 512 512

В общем модемы по дсл синхронизируются, а вот данные по ethernet не летят. Что можно сделать?
Спасибо.
Какое оборудование подключено к модемам?
2 компа через кросс-кабели
Во втором меню дайте команды STATUS и NM-в первой посмотрите скорость, на которой реально соединились модемы, во второй-отношение сигнал/шум должно быть больше 4 дБ.
Status : DSL1 DSL2
----------------------------------------------------------------------------
I/F mode : CO Channel
SYNC : 1 disabled
SEGD : 1 with MODE
Power backoff : 6.0 command dbm
Far end power backoff : 6.0 dbm
Loop attenuation : 6.0 dB
NMR : -4.0 dB
Bitrate : 5704 kbit/s
SRU # : 0
Active sync. source : Internal
----------------------------------------------------------------------------
Temperature : 35.125 C
Power mode : P0 (CPU@50MHz, PCM@16MHz)

xDSL NM: -4.0 dB

А раньше было 19dB

После ребута одного модема
xDSL NM: 19.0 dB
NMR : 19.0
Проверяйте кабель или снижайте BASERATE. У вас шум давит полезный сигнал.
Кабель поменял, скорость снизил
NMR : 19.0 dB
Bitrate : 2056 kbit/s
эффект тот-же.
Напомню, модемы соединены коротким кабелем (обычный патч корд), какие еще могут быть варианты?
Индикаторы на портах Ethernet модемов горят?
Горят и помаргивают, только на передней панели один горит зеленым, а второй оранжевым, хотя оба в 100BaseTX-FD. Модемы абсолютно новые, только из коробок. Может им линия слишком короткая? (понимаю что бред, но адекватные идеи у меня давно кончились).
З.Ы. Ведут они себя как-то странно, иногда им даже если кабель (ДСЛ) вытащить, индикаторы продолжают гореть зеленым. Отсюда вопрос в догонку: при обмене данными индикация ДСЛ должна отличаться от "просто горит зеленый"?
У нас на сети FG-PAM-SR2L-2E1B/4Eth-RP, V9 соединены кабелем КСПП 0,9 L=9км. Как только пройдет гроза проподает связь с АТС. Модем включенный Slave Светится весь зеленым xDSL отключаеш а он зеленый. пока не зделаеш рестарт пипанием. Потом связь востанавливается до следующей грозы. Что можно этому модему? Мы его меняли на другой эфект тотже.
Похоже на программный глюк- пробуйте перепрошить модемы.
проверьте идентичность версий хардвари этих модемов. Версии должны быть одинаковые.
Продам два модема FG-PAM-SA2N-2EB1/Eth,V8.Цена 25000р.за 2 модема
Добрый вечер!
Не подскажете, сколько будет стоить новый модем
FG-PAM-SA2N-4Eth, V10
??Либо может ссылкой поделитесь
FG-PAM-SA2N-4Eth, V10 - 17296,26 рублей по прайсу. Но пока к заказу недоступны.

Ближайшая замена - FG-PAM-SA2N-2Eth, V10
FG-PAM-SA2N-2Eth, V10 - Модуль FlexDSL, Stand Alone, 2*SHDSL, 2 пары, 15240 кбит/с по каждой паре, NTU, 2*Master/2*Slave, 2*10/100Base-T, ЛП/прием ДП, в комплекте с блоком питания, кабелями DSL, Ethernet - 15 186,95 рублей, 2 шт. есть на складе. Цены на нашем сайте в разделе интернет-магазин.
Cообщите стоимость нового модема

Ответить