Организация E&M на плате 6PAFS на MMX-12

Добрый день. Помогите с организацией E&M каналов на плате 6PAFS на оборудовании NATEKS MMX-12 при передаче их через поток Е1 платы A2S. Порт-1 платы 6PAFS присвоен 1-му TS 1-го порта платы A2S (счёт с 0), порт-2 платы 6PAFS присвоен 1-му TS 2-го порта платы A2S. Порт-1 платы A2S физически "завёрнут" на порт-2. Функционирование канала ТЧ подтверждается подачей сигнала 1 КГц -6дБ на вход порта-1 платы 6PAFS и обнаружением его на выходе порта-2 платы 6PAFS. В точку -48VS на PAPA G2 подано -54В от внешнего источника питания, после чего появилось напряжение -54В на проводах Е1, М1 и Е2, М2 всех портов платы A2S.
Настройки порта A2S: G.704 multiplex, 120 Ом
Настройки порта 6PAFS: 4wire, EA normal, EA alarm OPEN, EA loop OPEN, MA normal.
Текущие аварии: Card out COB2, Power Conver, General Synchronization Failure, Chain Failure.

Заземление провода М1, как советовал Алексей в декабре 2010г, никак не сказывается на проводе Е1. Присоединение провода Е1 к земле через резистор 47 Ом, как описывают в руководстве по эксплуатации, приводит к заземлению всех проводов Е1 и Е2 на всех портах, и никак не сказывается на проводе М1.