Как Настроить Loopback на Metropolis AM 1 Plus

Нужно пустить поток E1 в мультиплексор, и сделать оптическую петлю. Что и как нужно настраивать в ITM-CIT ? Прошу помогите мне пожалуйста!
В АМ1+ если я не ошибаюсь можно только физически завернуть оптику, А чем тебе не нравиться по е1 шлейф? поставь на дальнем конце и почти тоже самое будет
Все верно. Мне физически и надо. Есть оптический патч-корд, и я его так и подключаю чтоб заворот получился. Вопрос в том как мне настроить кросс-комутацию в itm-cit чтоб поток E1 зашел в мультиплексор пошел по патч-корду и вернулся обратно на один из интерфейсов E1( под "настроить кросс-комутацию" я имею ввиду какие VC выбирать, с каких портов на какие).Спасибо.
Он у вас в работе этот MUX. Если в работе то нужно знать какой задан СС на опт порт т.е.
VC4 Standard LP1.1,1 CC1,1 - Bi Yes
В данном случае задали 1 оптич порту СС 1,1
после этого надо отправить VC12 на СС 1,1 т.е.
VC12 SNC CC1,2.111 TP1.1 CC1,1.111 Bi No
У меня данный ТР 1.1 это 1 физ порт е1, т.к. мне нужно резервирование, то я задаю SNC, если резерв не надо то можно выбрать Standart.
если не понятно то обращайтесь на почту sancho.05@mail.ru, там уже подскажу более подробнее