Защита линии

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста,
как на плате ММХ-А2S организовать защищенную линию (дублирование 2 Мбит/с потока с контролем параметров принимаемого сигнала) с использованием двух независимых трактов по РРЛ (основной канал) и DSL линии (резервный).
Функция защиты 2Мбит/с линии (S) используется для дублирования 2Мбит/с потока на одной мультиплексорной секции. … При установке режима защиты “два защищенных порта”, объединяются следующие потоки 1 со 2 и 3 с 4, при этом включается CRC4.

Создание защищенного соединения автоматически приводит к созданию качественного анализа (только режим приёма), применяемого к обоим путям.

Более подробную информацию см. “MMX Техописание ТОМ2 ” стр.7.
Александр! Большое спасибо за информацию, но мне бы хотелось знать какой режим нужно выбрать на плате и главное где я должен это сделать в MMX-TPI (вроде того нажми сюда, а потом сюда и всё). А то, как задействовать этот режим, в техописании ничего не сказано.

Ответить